抗震支架规范多少米一个

抗震支架规范多少米一个

抗震支架的安装间距通常是每12米设置一个。对于所有直径达到或超过DN65的生活给水及消防管道系统,均需安装侧向抗震支架,每隔24米还应设置纵向抗震支架。抗震支架的应用日益普及,其作用在于限制设备的振动,减少因地震导致的位移,从而降低建筑内部给排水、消防、供暖等机电工程设施在地震中的受损程度,最大限度地减少次生灾害,保护人员安全。1. 对于直径等于或大于DN65的生活给水及消防管道系统,建议每12米安装一个侧向抗震支架,每24米安装一个纵向抗震支架。2. 所有直径大于或等于0.7米的通风管道系统,应在9米处设置横向地震支架,在18米处设置纵向地震支架。3. 对于直径大于或等于60毫米的电力系统管道和电缆槽系统,以及重力大于或等于150牛/米的所有电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽,建议横向地震支架每12米设置一个,纵向地震支架每24米设置一个。抗震支架在抗震设计中扮演着重要角色。以下是抗震支吊架的安装要求:- 重力大于1.8KN的空调机组风机以及截面积大于等于0.38㎡和直径大于等于0.7m的风道应采用抗震支吊架。- 防排烟风管、事故通风风管及相关设备同样需要抗震支架的支持。- 需要设防的室内给水、热水以及消防管道,其直径大于等于DN65的水平管道也应安装抗震支架。- 在8度、9度地区的高层建筑中,若含卖给水、排水立管直线长度大于50m,宜采取抗震措施;若直线长度大于100m,则应采取抗震措施。- 内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽也应安装抗震支架。抗震支架应与建筑结构主体牢固连接,其设计应考虑项目所在地的抗震设防烈度,以地震力为主要荷载,由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑等组成。所有构件应为成品构件,连接紧固件的构造应便于安装。管道抗震支吊架不应限制管线因热胀冷缩产生的位移,其设置和设计应符合相关规范要求。所有抗震支吊架均应与建筑结构主体可靠连接,且当管道穿越建筑沉降缝时,应考虑不均匀沉降的影响。对于新建工程,刚性材质的电缆梯架、圆形电缆托盘和电缆槽盒的抗震支吊架,其侧向最大间距应为12米,纵向最大间距为24米。