《高规》6.1.4条的规定的关键不在于对多大面积的区域界定为大空间,而是在于以下几个方面:1、在高层公共建筑的设计中,有的楼层内的设计按甲方要求不进行分隔,这就形成了所谓的大空间2、使用者按照需求进行装饰与分隔时,往往是隔成数个区域出租出售(商场较为普遍)3、分隔后形成的房间或者类似房间的封闭区域(肯定有疏散门的),其房间门至安全出口的距离要符合《高规》6.1.5疏散距离的规定,也就是说要满足双向疏散或袋形走道的规定。(袋形走道最大疏散距离是双向疏散的一半)当然这是二次设计或装修设计时要考虑的问题了---------------------------------------------------------------------------------某消防支队建审科助理工程师